33问答网
所有问题
三菱PLC中,M8000,M8044和启动,急停的使用
梯形图里面,开始是原点条件M8044,然后是M8000,并且与左侧母线相连。那么,开始启动的控制盒急停的控制放到哪里啊?是和M8000,M8044串联么?
举报该问题
推荐答案 推荐于2020-01-14
M8044是原点条件,即检测到机械原点时动作。
m8000用于实现不与左母线直接相交,有不耽误程序的正常运行。
PLC 只要是RUN了 就视为接通,一般用来驱动上电就运行的程序!
还有三菱里有一些指令(特别是顺序功能图里的规定),一些东西是不可以直接放在与左母线相交的,这儿看看顺序功能图那部分会有体会。
当然,大部分你能看到的都是用来驱动上电就运行的程序,或者说是plc正常运行就需要运行的程序。因为有些错误会使plc停止,plc虽然有电但是程序不能运行。
追问
启动和急停放到哪里啊?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RW00RWBhdWd5PPWWWPP.html
其他回答
第1个回答 2013-12-09
启动可以和m8044串,急停的话,得看你是急停后是继续接下来的动作,急停可以用主控mc指令,也可以用直接的调用中断程序!本回答被提问者采纳
相似回答
三菱PLC中,M8000,M8044和启动,急停的使用
答:
启动可以和m8044串
,急停的话,得看你是急停后是继续接下来的动作,急停可以用主控mc指令,也可以用直接的调用中断程序!
三菱PLC
IST指令求教,高手在哪儿啊,帮帮我吧,我是个迷茫的孩子啊,求仔...
答:
m0对应的就是S0
,M
1对应的就是S1,所以后面的S0与S1互换了,前面的M0与M1当然也可以互换了。
大家正在搜
三菱M80程序中间启动
三菱欧蓝德一键启动无法启动
三菱劲炫一键启动突然不启动
三菱劲炫一键启动功能怎么用
三菱劲炫打火启动不了的原因
三菱plc fx2n使用手册
三菱一键启动
广汽三菱怎么启动
三菱劲炫一键启动失灵
相关问题
三菱plc m8044只有检测到在初始化位置才可以接通启动吗
三菱PLC。。。IST指令。。M8044
三菱plc的程序不用ist指令m8043.m8044是不是可...
三菱PLC中的M8043是什么意思
在三菱plc执行方便指令时,在原点回归前是用原点信号去驱动m...
三菱plc中M8140啥意思
三菱plc指令中的TWR是什么意思
请问PLC中状态初始指令IST是什么,怎么用