家里老房子所有回路都是共用零线的,只有四根不同的火线,我能把其中的照明和插座加2p漏保吗

如题所述

多个回路可以共用一根零线。 1、总开关装一个带漏电保护器的。 2、零线最好不要用零线排子端,零线排子端是用螺丝固定电线,受环境影响线头会氧化导致线头松动容易造成接触不良发生事故。 3、在酒店维修时出现很多类似事故。最好把零线全部接在一起拧紧后用胶布包好,接插座如果有分支别把主零线剪短,在主线上开两厘米口接个分支然后再接入插座就算出现故障也不影响整体线路的使用。 4、在照明控制箱中,总闸用2P的断路器,各支路用1P断路器控制,那么各支路的零线完全可以公用一根。 5、这种做法商场,酒店,浴室里照明电路最常用。如果选择漏保做总闸,各支路仍然采用1P的断路器控制,那么各支路的零线仍然可以公用一根,区别是采用漏电开关控制比采用断路器控制,增加了安全性,如果发生了单相触电事故,漏电断路器会动作,而断路器则不会跳闸,因为断路器对触电引起的事故不能进行保护。如果箱里有断路器,也有漏电保护断路器,那接线时就要注意了,漏电保护断路器负载侧的零线,叫工作零线,不能接地,不能和其它回路的零线连在一起,其它回路也不能借漏电保护器负载侧的零线用,只能做为本回路的工作零线用。 规范的要求,三相火线可以共用一根零线,两相火线不能共用一根零线。 1、因为单台的电器设备,分为三相、两相、单相,没有两相一零的设备,两相一零不能保护设备的安全运行。 2、漏电保护器作用最大的就是末端保护,两条火线共用一根零线时,不能判断漏电情况,不能使用漏电保护器。 3、电路必须是三相或单相,单相简洁,三相节约材料。不可能是两相的,不简洁,也不节约材料,两相一零还带来运行维修的困难。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-07-19
不可以。即使照明和插座是单独的火线,但因为零线是共用的,并未按照明和插座两个回路分开,所以会造成漏电保护器跳闸。如果要使用漏电保护器,除了改线路,只能将总进线开关改为漏电保护器。