18.5kw潜水泵电机,变压器30kva,根据电表读数据计算视在功率30kw左右。在启动柜里加8千

18.5kw潜水泵电机,变压器30kva,根据电表读数据计算视在功率30kw左右。在启动柜里加8千乏补偿电容后,电表读数26kwh。补偿省无功,为何电表转慢了??农场10口井,都装后我的电费能平衡吗?谢谢那位高手回答下。

其实无论你怎么加无功补偿都不会对电表读数有影响的,无功补偿后只是提高了的电机利用效率,这样有功利用率即是电机出力得到充分利用,也许你达到的效果就理想,用电时间短了,相对电表读数就低一些。
其次是如果无功不够,造成电机设备出力下降,变压器损耗增加,甚至供电局会因为你无功不合格收取你相关的费用,还会导致电费增加,因此,一定要保证电压质量合格或者说无功符合要求,当然功率因数能够工作在0.9几最好。