卧室门口和床边各留了一个开关控制卧室灯。(买的的确是双控开关),门口的是A,床边是B。请来的电工把开关接上之后的情况是:
只有A关着的时候,B才能控制灯的开或关;也只有B关着的时候,A才能控制灯的开或关。两个开关不能同时起作用。
如果A开着,灯亮,但再按B就完全没作用(关不掉灯)。如果B开,灯亮,再按A就没用(关不掉灯)。
电工说是之前改电线的人埋的线搞错了,但我还是担心是他接的不对。
想在这边问下,这种情况到底是留的线错了,还是开关接错了,还能不能再抢救下?应该怎么改?多谢多谢!
墙里有预埋软管,里面有线,应该是连通到两个开关各自的暗盒内,但是没注意具体有几根线。应该是用几根线相通呢?我回去拆下面板查看下。如果的确是接错的问题,应该怎么改呢?
追答有管相通,好办。看管内有几线?通常2或3
本回答被网友采纳能指点下怎么调整吗?这边很多电工都不懂双控,因为很少人家用到。