浇筑混凝土时,钢筋保护层垫块位移,或垫块太少或者脱落、漏放,致使钢筋紧贴模板外露。
为了避免结构混凝土出现露筋现象,可以采取如下防治措施:
1)浇筑混凝土,应该保证钢筋位置正确和保护层厚度正确,并加强检查。
2)钢筋密集时,应该选用适当粒径的石子,保证混凝土配合比正确及良好的和易性。
3)浇筑高度超过2m,应用串桶、溜槽下料,以防离析。
4)模板应充分湿润并认真堵好缝隙。
5)混凝土振捣严禁撞击钢筋,在钢筋密集处,可以采用刀片式振动棒进行振捣;操作时要架设马凳,避免踩踏钢筋。
6)正确掌握脱模时间,以防过早脱模破坏棱角。
7)表面露筋,刷洗干净后,在表面抹1:2或1:2.5水泥砂浆,把露筋部位抹平;对较深露筋,凿去薄弱混凝土和突出颗粒,刷洗干净后,支模并且用高一级的细石混凝土填塞压实,认真养护。