三相四千瓦潜水泵用多大漏电保护器

如题所述

你好,
电压380V,4kw功率电流约8A。
漏电断路器额定电流一般按照负载电流的1.5-2倍左右选择。
如果用于照明负载选择16A,3P+N漏电断路器。
如果是动力负载,冲击电流比较大的负载,比如电动机,建议选择20A3P+N漏电断路器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-14
用20A或25A漏电保护器
第2个回答  2014-11-14
20A的漏电保护器应该就够了。
第3个回答  2014-11-14
至少100A追答