10(40)安电表8平的线能带几台2000w的电磁炉我想带7台线跟电表能用吗!一个公牛插座能同时带

10(40)安电表8平的线能带几台2000w的电磁炉我想带7台线跟电表能用吗!一个公牛插座能同时带3个电磁炉吗!安全问题专业人士帮帮解答多谢!!

你问题中提到的电器、导线、电能表、插座在理论上可以安装到一起,但实际上还要考虑一下电器的老化、接触问题,所以你换10平方的线不会增加多少成本,另外一个插座上同时插7个这样的大电器太危险,你可以在主干线上引7个分插座,每个插座的容量可以比原设计小些就可以,引出的插座引线也不必用那么粗了。这样算起总成本来可能不会增加。追问

谢谢!换10平的线能同时用几个2000w的电磁炉电表要换吗?

追答

对不起,刚才只算计导线了,忘记电表 的问题了。
你电表要换,你可以算一下嘛,2000W的一个电器工作电流就接近10安培,你说换不换。另外插座也要看好它的容量,最好都选用16A以上的。
电能表的增容不能随意更换,必须通过电力公司!这很重要。

追问

ok谢谢!等下就给换掉!10平线能带几个2000w的电磁炉怎么算的

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考