功率是40千瓦需用多少平方的铜芯电线?

如题所述

40kw应该用三相电了吧,三相供电40kw功率的工作电流在80A左右,要用16平方以上铜线。建议用25平方,如果线路很长,那就得通过计算在得出所需电线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-21
40千瓦用铜芯电缆4x 25平方的,用铝芯的用4x 35平方的就可以了。