功率是40千瓦需用多少平方的铜芯电线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-05-20
40kw应该用
三相电
了吧,
三相供电
40kw功率的工作电流在80A左右,要用16平方以上铜线。建议用25平方,如果线路很长,那就得通过计算在得出所需电线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RW0cdcW5RchRh5dW0cB.html
其他回答
第1个回答 2021-05-21
40千瓦用铜芯电缆4x 25平方的,用铝芯的用4x 35平方的就可以了。
相似回答
功率是40千瓦需用多少平方的铜芯电线?
答:
40kw应该用三相电了吧,三相供电40kw功率的工作电流在80A左右,
要用16平方以上铜线
。建议用25平方,如果线路很长,那就得通过计算在得出所需电线。
40千瓦
要
用多大平方的电线
答:
按照三相四线制380V50HZ的交流电时,,
40千瓦的功率要用25平方毫米的铜芯电缆
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培)根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,需要25平方...
功率是40千瓦需用多少平方的铜芯电线
答:
40千瓦电压380V电流为。105A。
需要用到25平方电线
。电压220V电流为181A。需要使用50平方。对于三相电,电流=功率/电压/根号3/功率因素。电阻负载的功率因素为1,电动机的功率因素约0.8~0.85。电缆过流量可取每平方毫米3~5A,线路太长要考虑压降的影响,取小值。电线是由一根或几根柔软的导线组成,...