我设备是50千瓦,输入三项电压才350伏,设备在运行时候电压就不够了,请问我用什么样的稳压器好!
问题是我这里离变压器很远!输过来的电压电流就小了!
举报该问题
推荐答案 2010-08-19
50千瓦输入三相电压才350伏,这样大的功率用稳压器是不能解决问题的,要找出电压低的原因,变压器容量小要增大变压器容量,线路长截面积小就增大线路截面积,找供电部门解决才是办法,他们有责任供出合格的电压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RW0h0PRh5.html
其他回答
第1个回答 2010-08-19
如果负荷不再增加买个80KVA三相电力稳压器就可以了,如果三相负荷平衡卖普通的三相统调的便宜一点,如果三相负荷不平衡卖普三相分调的。