33问答网
所有问题
空调水系统试验压力8公斤,气压该打多少公斤
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-01-25
气压指空调机组试压还是水系统?空调机组一般分低压侧16公斤,高压侧20公斤,若是R410a系统,则低压20公斤,高压35公斤。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RW405hWWRc04RPcRdBW.html
其他回答
第1个回答 2020-06-07
用气压试验代替水压试验,是可以的,但是不推荐。气压试验压力应为系统工作压力的1.15倍,并且要编制试验方案,防止发生安全事故。
相似回答
暖通工程:为什么采暖系统试压和
空调水系统
试压时
压力
表的安装位置不同...
答:
冷热水、冷却
水系统
的
试验压力,
当工作压力小于等于1.0MPa时,为1.5 倍的工作压力,但最低不低于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,为工作压力加0.5MPa。
空调水系统压力
表需要计量吗
答:
不需要。
空调水系统
的压力表只是用来粗略的显示水系统管路各个部位的
水压力
值的,不具有公众属性,是不需要计量的。压力计又称压力表或
压强
计,测压仪表的一类,通常用于测量高于大
气压
的
压力,
有液柱压力计、弹簧压力计、活塞式压力计和电气式压力计等 ...
空调水
实验
压力
按照最低点还是最高点?
答:
应为
空调
室内系统的水是密闭保压
系统,
不受外界大
气压
影响。
大家正在搜
气压6公斤相当水压多大
1个气压等于多少水压
一个大气压是多少公斤
汽车空调加氟压力多少合适
空调加氟多少压力
r22空调制热压力是多少
正常气压是多少hpa
今天气压多少
气压表2.5气压怎么看
相关问题
空调水系统试验压力8公斤,气压该打多少公斤?请高人指教、指教...
消防管道试压的水压力是八公斤,假若我换成用气压试的话,打到几...
管道系统,水压试验10公斤,气压实验是多少?
8公斤气压和8公斤水压一样吗?
我空压机用气压力是8公斤,请问我用10公斤的压力有什么区别和...
工作压力为2.8公斤试验压力应打多少公斤?
打水压十公斤,气压应该打多少
工人们常说的8公斤的压力是指多少MPa的压力?