33问答网
所有问题
ABB变频器acs510采用pid宏,接远传压力表(0-1.6Mpa),想要0.6Mpa停泵,0.3Mpa启泵,参数怎么设置呢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-11-12
既然是PID,它是连续控制,你要给的设定值是所希望保持的管网压力;
你提供的方案实际是位式控制。
追问
那该怎么改参数呢,不用pid也行
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RW40hddPP4WPhcdP0cW.html
相似回答
ABB 变频器 ACS510用远传压力表
做恒压供水 怎么接线 怎么设置参数?_百度...
答:
ABB
ACS
-
510
型变频器做恒压供水,有三种方式:1、
用PID宏
控制:一台变频器控制一台水泵;2、用PFC宏控制:一台变频器控制多台
水泵,变频器
始终控制一台水泵调速,其他的泵直接挂工频启动,由变频器的输出端子来控制其他泵的启停;3、用SPFC宏控制:一台变频器拖动多台水泵,轮流启动,变频器相当于...
ACS510远传压力表
参数设置
答:
查找
变频器
说明书PID参数宏,里边有详细的介绍,按照说明设置参数。压力参数在
ABB变频器
内一般按照百分比来换算的,量程设置为1,4公斤时候设置为40%,1.6时候设置为25%,量程与压力表最大量程设置。
ABB变频器ACS510
和
远传压力表
可以实现一拖二恒压供水吗?
答:
可以的,需要
远传压力表
把信号传输到控制柜中。通过变频器处理。就可以达到自动控制恒压供水设备的启停。
ABB变频器
现场使用3台异步电机、一台DC0-10V量程为1
Mpa
的远程压力表、一个0-10v量程的电位器、一个液位传感器,由电位器信号来设置期望的管网压力,远程压力表信号反馈给HD31当前管网实际压力,液...
大家正在搜
远传压力表压力怎么设定
远传压力表 变频器设置
远传压力表与压力变送器
远传压力表设置压力
远传压力表怎样调压力
远传压力表怎么测量
恒压供水用什么压力表
生活水泵带远传压力表
远传压力表输出信号
相关问题
ABB 变频器 ACS510用远传压力表做恒压供水 怎么接线...
变频器ACS510用远传压力表控制睡眠参数怎么设置
原来远传压力表用的是1.6MPa换了个0.6MPa,变频器上...
ABB变频器ACS510和远传压力表可以实现一拖二恒压供水吗...
ABB变频器ACS5105采用电阻式远传压力表实现供水泵的恒...
恒压供水系统ABBACS510一拖二,用远传压力表,怎样设置...
ACS510远传压力表参数设置