33问答网
所有问题
两台高压电机,一台能正常运转,另一台一启动就跳闸是什么原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-06-25
你可以看一下你用的空开是多大的,380v的电机一个千瓦2A的电流而且启动电流是它的4到7倍,一台在运转另一台再启动看看是不是空开小了过流跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RW450PWWWc50PPc4RhW.html
其他回答
第1个回答 2020-06-25
应该是漏电,用摇表查一查。
本回答被网友采纳
相似回答
高压电机
和低压
电机跳闸原因
答:
高压电机三相短路时瞬间短路电流很大,造成母线电压瞬间降低,高压电机综保有失压保护
,跳闸线圈得电动作,切断高压电机电源。低压电机一般不设失压保护,但由于低压电机一般是交流接触器控制,电压低时,线圈吸合力不够,接触器断开。同时,由于每台接触器有细小差异,而且低电压时间极短,有的接触器瞬间波动...
第
二台电机启动
的时候,变压器
高压
侧的高压柜继电保护经常
跳闸?
答:
可以单独试试先开第二天台
电机,
看是不是第
二台电机
这边有什么问题,如果单独先启动第二台电机没有问题,那么一种可能是你那个继电保护开关有质量问题,其次是干扰问题,需要检查接地
高压电机启动跳闸
答:
应考虑电机存在慢性过载
,绕组绝缘老化或匝间短路,引起电流过大(启动电流是正常额定电流的5~7倍)。
大家正在搜
高压电机启动跳闸什么原因
高压电机启动时间一般是多少
高压电机启动原理
高压电机启动电流
10KV高压电机起动电流是多少
高压电机水阻启动原理
高压电机水阻柜启动原理图
高压电机连续启动两次
高压电机能否点动开机
相关问题
高压电机和低压电机跳闸原因
10KV高压电机启动时10KV进线跳闸
启动10KV高压电机,高压进线柜过流跳闸是什么原因
10kv电机启动瞬间速断保护跳闸,检查设备正常,再次启动时正...
高压电机应用水阻柜启动时,为什么刚一开启就跳闸,电
10KV高压电机停机时引起跳闸的原因
为什么雷击造成电机跳闸
高压电机启动跳闸