33问答网
所有问题
消防泵吸水段与水池出水处的真空压力表读数为0正常吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-01-09
这个药理表明是不正常的,如果压力表零的话,说明他是没有工作
第2个回答 2020-01-09
消防泵吸水段与水池出水处的真空压力表读数为年是不正常的
<上一页
1
2
相似回答
消防泵
起动后,
压力表
没显示,加不起压,如何解决,谢谢
答:
1.检查
消防泵出水
阀门是否打开;如果关闭当然管路压力没有表示;2.检查安全阀是否动作,国外的消防泵在出水口是配有安全阀泄压旁路,估计是安全阀动作了,直接走了旁路,而没有打到管路里;3.消防泵空转,进气了;4.
压力表
损坏;5.如果有稳压管请检查稳压管是不是溢流了;...
消防泵压力表
多少
正常
答:
1. 消防泵压力表的读数处于正常范围内
。2. 当消防泵压力表的指针指向绿色区域时,表明压力处于安全状态。3. 消火栓栓口的静水压力应保持在0.8MPa以下,而出水压力不应超过0.5MPa。4. 因此,消防泵压力表04显示的数值是正常的。5. 消防泵入口处的压力表用于监测水泵进出口的压力,以确保系统正常运行。
自灌式
消防水泵吸水
管上必须安装
真空压力表吗?
为何住建检查时要求整改呢...
答:
在实际启动过程中,水泵进水管内压力短时间内急剧变化,压力表指针会快速朝 0 刻偏转,若在 0 位受限,极易打坏压力表。所以,针对这种运行工况,
消防泵吸水
管上设置压力表
和真空表
均不适合,应采用
真空压力表
(即带有正刻度和负刻度)。此外插一句,《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)...
大家正在搜
消防泵压力表04正常吗
消防水泵压力表多少正常
消防泵房与消防水池能分开吗
消防泵房压力表压力应该是多少
有消防水池可以不用消防泵吗
喷淋泵压力表压力为0怎么
消防水泵压力表怎么看
消防泵进水管压力表
消防泵房压力表指数
相关问题
消防水泵出水口的压力表显为“零”,但消防水泵启动后压力表显示...
水系统的膨胀罐压力表读数为0是怎么回事。之前停过泵,维修过管...
消防水泵吸水管上的压力表最大量程不应低于0.70Mpa,为什...
为什么水消规里规定,消防泵吸水管压力表量程不应小于0.7MP...
水泵吸水及压水侧路为什么要设真空表和压力表,他们有什么作用
这真空表表盘上的那个0.1为什么是负值,表盘上的其他数值为什...
水泵的扬程就是出水口处压力表读数吗?
随着流量变化,离心泵的出口压力表及入口真空表读数怎样变化,为...