4kw的电机接705变频器控制,那么频率变化,电流是如何变化的?空载和负载两种情况是否不同?

我见有人说频率降低电流增大,也有人说频率增大电流也增大,到底应该怎么解释? 还有电机的频率从15增到50,然后又从50减到15,一直循环这样的状态运行了30个小时,对电机是否有伤害?温度是否会比正常情况下的要高?

总体来说,频率越大,电流越大, 还有加减速是电流也特别大。
空载时负载很小,变频器只有输出很小的功率就可以带动电机运作,所以空载是小频率和大频率运行,电流基本不变。 有负载时频率和电流成同个方向运行,即频率大,电流也大,但一般不是正比例关系。 其实空载是也是差不多的,就是增加的电流太小了,看不大出来。

电机的频率从15增到50,然后又从50减到15,一直循环这样的状态运行了30个小时,这样对电机肯定有影响的,当然也要看负载,如果没有或很小,影响也不大。 温度上升也要看负载,如果空载,基本不增加,因为达到一定温度后散热量与产生的能量就会平衡。 而重载就有可能烧电机,所以重载时一般电机就要选大一档电机。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-11
对一般(非变频)的电机,他的负载为容抗和阻抗以及输出负载,当频率变化,阻抗不变,电流是增大的。
一般的电机频率不相同时变化比较大,从50HZ到15HZ是,相当于电机是发电机,变频器要加热电阻来消耗这一部分电能。电机的温度会升高。
所以长期不在工频电压下工作的电机尽可能去选择变频电机。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-08-11
说频率降低电流增大的人,对电机的原理还是有一定的了解的。

如果是变频器控制电机,就不存在上面那个说法了。因为变频器是V/F=常数的调节方式,也就是频率与电压成正比调节,所以电机50Hz以下时,电机的电流是不变的。电机发热也基本不变。如果是专门的变频电机,这样长期运行没有问题的。
顺便说一下,50Hz以上时,因为电压不能再升高,所以电机是恒功率调速,电压与频率不是正比关系。
第3个回答  2010-08-11
这要看你的负载情况,有的是恒转矩负载的比如造纸机等,电流变化与速度的关系不是很大。如果是泵及风机等,那变化就大了去了。这样的变化对电机没有什么伤害。温度也不会高的。不过无论什么变频器,变频的同时,输出电压也在变化的。不会是一成不变的。至于怎么变化,与你对变频器的设置有一定的关系。