33问答网
所有问题
200kva变压器整定电流是多少?如何计算?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2019-11-08
变压器的
额定电流
=额定容量/
额定电压
如果是三相变压器还要除以1.732
假定变压器的额定电压比是10/0.4
高压侧额定电流=200/10/1/732=11.54A
低压侧额定电流=200/0.4/1/732=288.6A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RW4B4dccc0RcdBWWRhW.html
相似回答
变压器
一二次
电流
的
计算
方法
答:
一、快速估算法:变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值
。举例:如果以一个1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 二、线性系数法:通过牢记一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容...
什么是
整定电流?整定电流
和额定电流什么关系呢?
答:
整定电流
”、“额定电流”是两回事,GB14048中有明确解释,举例说明:DW45断路器三段保护,长延时保护整定电流一般出厂默认值为1倍的额定电流;短路短延时整定电流一般出厂默认值为8倍的额定电流,定时限时间为0.4s;短路瞬时整定电流一般出厂默认值为12倍的额定电流。
变压器
高压侧额定
电流计算
方法有哪些?
答:
变压器
低压侧和高压侧
电流
的基本
计算
公式是与电压成反比。以高压侧的电压、电流、匝数分别为U1,I1,N1,低压侧的电压、电流和匝数分别为U2,I2和N2,有公式:实际计算时,还需要考虑很多技术上的原因,题目中的公式是三相变压器时的计算,考虑了功率=相电压*相电流*√3来计算的。变压器根据电磁感应的...
大家正在搜
相关问题
200kva变压器整定电流是多少,如何计算的
200KvA变压器换算多少A电流
“200KVA变压器”负载允许最大的电流是多少?
200kVA的变压器能承受的负载是多少(电流)
200KVA的变压器最大负载电流是多少
200KVA变压器,二次侧电流是多少
功率为200千伏安的工业用变压器的额定电流为多少?
变压器 如何计算电流的多少