我想咨询变压器有那些类型。其安全距离标准是什么?

如题所述

目前供电部门的变压器有:油浸式变、干式变、箱变等。

台架对建筑物安全距离1.5米,箱变的位置,宜设置在安全,隐蔽的地方,除考虑尽最深入负荷中心进出线的方便外,还要考虑对周围环境的影响。距人行道不应小于1米,距离主体建筑净距不小于3米。

根据国家标准中建筑物电气装置的相关内容,对室内外变压器四周的最小安全距离一般有以下规定:

1、室内变压器

100至1000千伏安,变压器与门之间距离0.8米,变压器与后壁和侧壁之间距离0.6米。

1250千伏安及以上,变压器与门之间距离1.0米,变压器与后壁和侧壁之间距离0.8米。

2、室外变压器

外廊与四周的最小距离不应小于0.8米。变压器外廊之间的距离不应小于1.5米。如小区内台架式油浸变压器与住房的水平距离,若住宅高于变压器,两者之间距离为1.5~2米;若住宅低于变压器,两者距离应为80厘米。

希望我们的回答对您有所帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-11
大致分为特种变压器 和一般变压器吧,普通变压器有干式变 和油变。安全距离
以20kV为例,规范GB50053中,参见4.2.2~4.2.5;露天或半露天变电所的变压器四周应设高度不低于1.8m的固定围栏或围墙,变压器外廓与围栏或围墙的净距不应小于0.8m,变压器底部距地面不应小于0.3m。油重小于1000kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距、不应小于1.5m;油重1000kg~2500kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于3.0m;油重大于2500kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于5m;当不能满足上述要求时,应设置防火墙。当露天或半露天变压器供给一级负荷用电时,相邻油浸变压器的净距不应小于5m;当小于5m时,应设置防火墙。设置在变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.8m的固定围栏,围栏网孔不应大于40mm×40mm。变压器的外廓与围栏的净距不宜小于0.6m,变压器之间的净距不应小于1.0m。