33问答网
所有问题
500KVA的UPS 负载是40% 一个小时候本身的耗电量大概是多少最好有计算公式方法?
500KVA的UPS 负载是40% 一个小时候本身的耗电量大概是多少最好有计算公式方法
举报该问题
推荐答案 2020-02-18
按经验值,40%负载率基本是UPS效率最高的时候,按94%算,那自身耗电6%。
500*0.95*40%/94%*6%=12.1KW
0.95是功率因数。除94%得到输入功率,乘以6%的损耗就是自身耗电量。空载和满载时损耗最大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RW4BWdW4R4RccdPPB0W.html
其他回答
第1个回答 2020-04-16
相似回答
怎么
计算一个
房间内使用多大
的UPS
电源,按照什么
计算??
答:
根据你的
负载算
,然后要有20%的预留,比如你是带10个led灯,每个33.5w,总共就是335w,然后你
的ups
就是335*1.2=402w,然后在根据配置型号选择
500kva
就好了。
UPS
后备时间
的计算
方式,还有电池数量的计算方式?
答:
从以上的公式780/0.6=1300W=1.3KVA,山特C3KS是3KVA容量的应该能维持2小时电力,如果还怕不够的话可以选容量5
KVA的
,当然价格要比3KVA的贵一些。以上信息供你参考.给你提供一个简单
的计算方法
:1.你要计算的话要把实际负载W转换为VA.服务器等设备一般功率因素是0.8(如果是8000W的话就是8000/0.8...
UPS的
额定容量是好多?
答:
这个是C特性63A的开关,看样子是在山寨的电池柜上。按这开关推算,
UPS
容量可能在20KVA左右。UPS(Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply),即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机...