急!!!水泥浇灌不充分,监管不严,遇上圈粱露筋问题,请问有安全
如图刚拆了板才发现的质量问题!很不幸!唉!我不是专业人氏,所以想请问一下,就是如图的位置有点水泥外露空了,还有底部那里钢筋也没有完全埋好!会不会导致安全问题??我应该怎么救急处理?我最关心的是安全问题了,如果重新把这个位置直接补好了,以后会不会出现大问题啊?求处理方法!!!!至诚感谢!
如图就是这里,我两个柱子的距离是8米,这个位置是靠近转角的柱子的主圈粱的地方,因为太晚,我没上去看看是不是完全楼空,还是就缺了一角,真的非常担心会导至质量安全问题,明天需要进一步看看,现在求专业大神回答告诉我怎么办.
你没看清图,主要不是底下那点漏空的,而是上面那部份漏空了,我已经交给加固公司做了,他们说先把松的掏空,然后注入不收缩的材料填充,接着再用碳纤维布贴三层,这样修补效果可以将原来C25的做成后可以达到C30以上的效果.我打算修补好后再在中间十字梁的位置再加上一条到两条小梁,加以支持.最后方案就是这样了.你觉得如何?
(PS:我妈还说打算做个混凝土墙做支撑(应该没有这样必要吧,做力柱就行了吧??)
做立柱就行了,不用做混凝土墙。。