第1个回答 2017-05-21
1、 围护桩间距局部堵漏
在第三道支撑以下的土方开挖过程中,首先在局部围护桩间隙出现漏水,采取了如下应急措施:
(1)在出水口插入导管进行反滤导水,同时用麻袋装砂进行反压;
(2)在出水点附近支护桩后面打1排注浆孔,孔深应在出水点以下,注浆方法采用先对孔进行清洗,用双快水泥进行压力灌浆,直至注满为止。事后发现,由于基坑开挖过程中出水口数量不断增加,该项措施仅能起到局部补漏作用,并不能根本性阻止漏水。
2 、加强截水帷幕
对止水帷幕缺陷部位进行修补,修补采用在坑外增加两排高压旋喷桩的方法。实际应用结果表明,增加高压旋喷桩后,在基坑内降水过程中,坑内抽水量和坑外沉降速率均有较大幅度减少,这表明截水是有效的。
3 、基坑降水
采取坑内降水措施降低承压水位,基坑中心承压水位降深按式计算
基坑降水的降深需严格控制,防止周边建筑物及地面发生过大沉降。同时,坑外需设置回灌井,减小坑外沉降。
4 、加快承台及地下室底板施工
为进一步缩短基坑暴露时间,加快基坑施工进度。基础改用整片大承台替代原有分散分布的承台。此外,为加快底板封底及外墙形成封闭的隔水墙,取消后浇带。同时采用低收缩混凝土材料、跳仓浇筑、控制缝等方法减少混凝土收缩后对结构的影响。
采用上述措施后,工程得以顺利实施,收到了良好的效果,并将损失减小到最低限度。本回答被网友采纳