70平方的三相铜芯线能带多少千瓦

如题所述

1、70平方的三相铜芯线可以承受109千瓦。

2、计算方法

根据三相电功率计算公式 P=I×U×1.732×cosΦ

式中:P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-载流量(A);

通过查询下表得到:70平方铜线在空气铺设时,最大安全载流量I为195A;

带入数据:I=195A,U=380V ,cosΦ=0.85;

计算得,70平方铜芯线可承受最大负荷P=195×380×1.732×0.85=109KW。

扩展资料:

电缆线选购要点

1、看包装,国标的电线往往做都比较好,整齐,手拿上去有质量感。

2、打开包装看一下里面的电线,国标的电线1.5---6平方的电线要求是皮厚(绝缘厚度)0.7mm,太厚的就是非标的,相应的它的内芯就不够,线皮可以用力的扯一下,不容易扯破的一般就是国标的。

3、用火烧一下,离开后5s内熄灭的,有一定阻燃功能的为国标线。

4、看内芯,内芯的材质(铜质)光亮度越高铜质越好,并且光度匀,有光泽,没有层次感。国标要求内芯一定要用无氧铜。非标的如黑杆铜,可能存在事故隐患

5、国家规定电线上一定要打有一定的标识,最大不会超过500mm都会有相同的标识打出来,上面一般有产品的商标,厂家名称,执行标准等。

参考资料来源:

百度百科-三相交流电路

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-06
70平方的三相铜芯线能带多少千瓦,与电压等级、负荷性质、功率因数、导线敷设方式、导线敷设环境有关。
1,500V,70平方的三相铜芯线的在空气中敷设时安全载流量约为175A。对应的负荷约为80KW。
2,1--6KV,70平方的三相铜芯线的在环境温度为40℃时安全载流量约为129A。对应的负荷约为120--800KW。
3,10KV,70平方的三相铜芯线的在空气中敷设时安全载流量约为173A。 对应的负荷约为1730KW。
第2个回答  2013-11-07
线要求是国标的话,最大可以带到120---140个千瓦
第3个回答  2013-11-07
三相电标准120千瓦
第4个回答  2013-11-07
120
相似回答