消防应急电源盒如何接线图解

如题所述

严格按照接线图连接电路。各个端口分别连接以下线路:

①——连接火线 L

②——连接零线 N

③④——连接光源(适合内置驱动的LED光源)

③④——连接驱动电源,再接光源(适合外置驱动的LED光源);

⑤—— 连接墙壁开关线,开关线的另一端,进火线①端口,

墙壁开关只控制市电照明,不影响应急照明;

白插座——连接电池组。

扩展资料:

EPS应急电源:由充电器、逆变器、蓄电池、隔离变压器、切换开关等装 置组成的一种把直流电能逆变成交流电能的应急电源。 适用于允许中断供电时间 为 0.25s 以上的负荷。

自备应急柴油发电机组:它是以柴油机为动力,拖动工频交流同步发电机 组成的发电设备。快速自启动的发电机组,适用于允许中断供电时间为 15s 以上 的建筑。应急电源的工作时间应按生产技术上允许的停电时间考虑,当与自动启 动的发电机组配合使用时,不宜少于 l0min。

参考资料来源:百度百科-应急电源

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-06

如下图所示:

应急电源装置(Emergency Power Supply)英文缩写为EPS。EPS的基本工作原理类似后备式UPS或逆变器,即市电正常时,市电通过EPS市电旁路直接供给负载,当市电断电时,EPS切换到蓄电池逆变供电给负载。

不同的是:EPS加强了对负载输出及蓄电池监控检测功能,要求输出波型为正弦波,而且EPS的设计必须满足消防行业的特殊要求。

扩展资料

设计要求


1、EPS的额定逆变功率应不小于最大的单台电动机及设备或成组电动机及设备可能的同时启动的功率,对于直流输出、现场逆变的EPS,应考虑逆变母线压降。

2、EPS应急电源的蓄电池容量应保证负荷稳定工作后,应急工作时间的要求 。

3、消防专用EPS应急电源可作为火灾自动报警系统的备用电源,为系统或系统内的设备及相关设施(场所)供电,为消防设备供电的EPS不能同时为应急照明供电。

4、EPS应急电源为单相供电额定功率小于 30kW、三相供电额定功率小于 120kW的消防设备供电时,应采用以下方式:

(1)、交流输出的EPS应急电源,一台EPS应急电源可为一台设备或多台互投使用的消防设备供电;

(2)直流输出、现场逆变的EPS应急电源,可以树干式或放射式配带多逆变/变频分机方式为一台设备或多台互投使用的消防设备供电。



参考资料来源:百度百科-消防应急电源

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-10-23
1、严格按照接线图连接电路。各个端口分别连接以下线路:
①——连接火线 L
②——连接零线 N
③④——连接光源(适合内置驱动的LED光源)
③④——连接驱动电源,再接光源(适合外置驱动的LED光源);
⑤—— 连接墙壁开关线,开关线的另一端,进火线①端口,
墙壁开关只控制市电照明,不影响应急照明;
白插座——连接电池组。
2、应急电源不可空载,无论是检测应急照明功能、或是检测逆变器充电功能,都必须在负载光源 的状态下再进行,
3、主电源线:火线L和零线N,直接接进总电源线路,该二条线路禁止接开关;
4、试验按钮:测试电池是否能够应急照明,在有电状态下,按住试验开关按钮,即可转为应急照明状态,松开按钮,随即进入市电照明状态。
5、光源开始应急照明以后,不受开关控制。
第3个回答  2015-10-28
第4个回答  推荐于2017-09-12

  不同的应急电源盒,其脚位的功能定义不一样。

  

  如上图,为一个6脚的应急电源盒,按照从上到下为1-6脚的顺序,各个脚的功能和接线分别如下:

  1、2脚:接电子节能灯的两个输入脚

  3脚:火线输入

  4脚:接地

  5脚:接驱动电源的充电输入火线

  6脚:零线