电气施工问题

电气图纸中配管为SC管是否可以使用KBG管安装?
是否可以使用KBG管代替SC管,需要和设计单位协商吗?

工程中用到的“SC管”是指“没有镀锌层的焊接钢管”,不同于薄壁电线管。

如果是暗敷预埋,需要在内壁先“灌”防锈漆。
《套接扣压式薄壁钢(KBG)导管电线管路施工及验收规范》
1.0.2本规范适用于1KV及以下无特殊规定的室内干燥场所,采用套接扣压式连接的薄壁钢(KBG)导管组成电线保护管路敷设工程的施工及验收
1.0.3套接扣压式薄壁钢(KBG)导管电线管路敷设工程的施工应按已批准的设计进行当修改设计时应经原设计单位同意方可进行
根据以上两条规定,结合你的情况,原则上不能代替,因为KBG管用于无特殊规定的室内干燥场所,如必须要代替应经原设计单位同意方可进行,否者验收不合格。
电气图上的SC管表示不镀锌的厚壁钢管(焊接钢管),镀锌的一般用GC或RC表示
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-09
同意楼上说法,SC是指焊接钢管,KBG则是指薄壁钢管(电线管),它们的硬度不同,因此使用的场合也不相同。
如果不和设计沟通却自己变动,则会在列清单上带来麻烦,相应的中标单位也会产生混乱。所以最好不好擅自改动。
第2个回答  2010-08-09
按规定是不可以,必须和设计单位协商。
第3个回答  2010-08-10
一般都不和设计院说,但是一定要和甲方协商,这关系到钱的问题,设计院一般不管这些的啦
第4个回答  2010-08-15
KBG管只能在室内、干燥场所敷设属于薄壁钢管,不得在土壤内、地下室敷设。如果是地上结构配管是可以使用的,但应办理洽商,因为这里涉及技术和经济两个问题。KBG管主材费、人工费都低。
第5个回答  2010-08-19
要看你的用途,如果KBG满足要求的话,可以代替。不过设计单位要出文。要告诉监理。不过结算的时候,要有价格区别了。套的定额不一样。