剪力墙变截面,钢筋扳弯还是插筋?地下室剪力墙厚300,上一层变200,钢筋是扳过来还是断掉重新插筋
剪力墙变截面,钢筋扳弯还是插筋?地下室剪力墙厚300,上一层变200,钢筋是扳过来还是断掉重新插筋?
举报该问题
推荐答案 2015-09-06
从设计要求,选用图集相应大样。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RW4h40B5Wcdd5hR4RPW.html
其他回答
第1个回答 2015-09-04
保留轴线不变的一边!另一边封掉重插
相似回答
剪力墙变截面
在高低板处怎么处理,比如2层板下的是
300
宽,2层板上的是25...
答:
是说剪力墙变截面的问题吧,两种方法,
一个是在变截面处重新插筋,再一个是如果钢筋直径较小直接把钢筋有钢筋扳子弯至需要的尺寸即可
,具体用哪个,看一下图集,主要是看变截面尺寸与原尺寸的比值。
当
剪力墙变截面
数值超过多少
答:
你好:
剪力墙
配筋变但是截面不变,需要把底层的锚固,上层做插筋吗?这个要看是上边的配筋大了,就要插筋,上边的小,间距相同时下边的直接伸上去,不要插筋。配筋不变,但是
截面变,
需要把底层的锚固,上层做插筋吗?如果需要另做
插筋,截面变
超过多少才需要把下层的钢筋锚固。是30mm吗?没有统一的30,...
剪力墙变截面
上部
钢筋
比下部大该怎么做
答:
你好,
钢筋小变大的话,上层剪力墙钢筋就要重新插筋了
,插筋长度为楼板面下去1.2lae(la)