钢结构建筑什么情况下可以不喷涂防火涂料?

机械加工的厂房,一开始说需要喷涂防火涂料,等了半个月,又说不需要喷涂!希望懂行的朋友介绍一下!

《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第3.1.1条对厂房生产火灾危险性分为甲、乙、丙、丁、戊五类,对前三类好区分,但对丁、戊类厂房在设计中存在一些问题。对于二级耐火等级的丁、戊类单层厂房,《建筑设计防火规范》第3.2.1条规定梁、柱的耐火极限分别为1.5h和2.5h。同时《建筑防火规范》第3.2.3条规定:“一二级耐火等级的单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限可以降低0.5h”。第3.2.4条规定“:下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其他防火隔热保护措施:①设置自动灭火系统的单层丙类厂房;②丁、戊类厂房(仓库)”。但在防火设计中,设计人员在设计说明中只写这样的话:“本建筑耐火等级二级,钢结构在喷砂除锈后涂防火涂料,各部位应达到二级耐火等级要求”。这使施工单位不好理解和掌握。因为二级耐火等级按《建筑设计防火规范》3.2.1条规定柱耐火极限为2.5h,梁为1.5h,而3.2.3和3.2.4条又有些放松。所以对于确定为丁、戊类生产类别的厂房一定要明确梁、柱可以不刷防火涂料,只有在甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位刷防火涂料或用不燃材料包封。
但是,从丁、戊类厂(库)房实际情况来看,车间内到处可见易燃的包装材料,有些车间局部有喷涂、烘干工序,发生火灾的危险性还是存在的,一旦发生火灾,无保护的钢结构会在短时间内破坏,造成人民生命财产损失。如果以前是为了节约投资,现在经济发展了,应该从节约投资转为注重安全。实际工程用于防火保护的资金占整个工程投资的比例是非常小的,所以既然定工程为二级耐火等级,就应该严格按照二级耐火等级加涂防火涂料进行防护,使钢构件达到二级耐火等级的耐火极限要求。

参考资料:www.hqgg.com

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-09
建筑钢结构防火设计规程规定:丁、戊类厂、库房和单、多层一般公共建筑,居住建筑的屋顶承重构件可不采取防火保护措施。
机械加工应属于本条规定的前者,所以,可以不用防火涂料,只做防腐防锈处理就可以了。
第2个回答  2023-11-15
《建筑设计防火规范(2016年版)》GB50016-2014已经于2018年修订。
钢结构在高温条件下存在强度降低和蠕变现象。对建筑用钢而言,在 260℃以下强度不变,260℃~280℃开始下降;达到 400℃时,屈服现象消失,强度明显降低;达到 450℃~500℃时,钢材内部再结晶使强度快速下降;随着温度的进一步升高,钢结构的承载力将会丧失。蠕变在较低温度时也会发生,但温度越高蠕变越明显。近年来,未采取有效防火保护措施的钢结构建筑在火灾中,出现大面积垮塌,造成建筑使用人员和消防救援人员伤亡的事故时有发生。这些火灾事故教训表明,钢结构若不采取有效的防火保护措施,耐火性能较差。
因此,在规范修订时取消了钢结构等金属结构构件可以不采取防火保护措施的有关规定。
第3个回答  2010-08-09
那得看 消防的 是不是检查你

国家规定的 都要喷的。

如果你有关系 找 消防的 朋友 可以不喷。

呵呵
第4个回答  2010-08-10
CECS200:2006规范上有明确规定,具体可以查下