电网的无功补偿考核

我想知道供电局对于用户收取电费和无功补偿之间是如何考核的,细则是什么?如果工地不装无功补偿装置,有什么直接害处?我们的容量有4000KVA
经济上有什么直接害处。

什么是功率因数?

在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S

提高功率因数的实际意义

1. 对于电力系统中的供电部分,提供电能的发电机是按要求的额定电压和额定电流设计的,发电机长期运行中,电压和电流都不能超过额定值,否则会缩短其使用寿命,甚至损坏发电机。由于发电机是通过额定电流与额定电压之积定额的,这意味着当其接入负载为电阻时,理论上发电机得到完全的利用,因为P=U*I*cosØ中的cosØ=1;但是当负载为干性或容性时,cosØ<1,发电机就得不到充分利用。为了最大程度利用发电机的容量,就必须提高其功率因数。

2. 对于电力系统中的输电部分,输电线上的损耗:Pl=RI*I,负载吸收的平均功率:P.=V*I*cosØ ,因为I=P./V/ cosØ,所以Pl=R*P./V/cosØ(V是负载端电压的有效值)。由以上式可以看出,在V和P都不变的情况下,提高功率因数cosØ会降低输电线上的功率损耗!

表一以0.90为标准值的功率因数调整电费表
减收电费 增收电费
实际功率因数 月电费减少% 实际功率因数 月电费增加%
0.90 0.00 0.89 0.5
0.91 0.15 0.88 1.0
0.92 0.30 0.87 1.5
0.93 0.45 0.86 2.0
0.94 0.60 0.85 2.5
0.95~1.00 0.75 0.84 3.0
0.83 3.5
0.82 4.0
0.81 4.5
0.80 5.0
0.79 5.5
0.78 6.0
0.77 6.5
0.76 7.0
0.75 7.5
0.74 8.0
0.73 8.5
0.72 9.0
0.71 9.5
0.70 10.0
0.69 11.0
0.68 12.0
0.67 13.0
0.66 14.0
0.65 15.0
功率因数自0.64及以下,每降低0.01电费增加2%
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-02-10
电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。
第2个回答  2010-08-11
你们是工地?那就要看供电局对工地临时用电是什么具体政策了。一般用电要求功率因数达到0.9。4000KVA的变压器容量比较大了,供电局不收利率罚款的话就不要装了。

要求装的话选国产较便宜的那种,毕竟是临时使用,当然了要保证补偿装置能正常工作。
害处嘛,不罚款基本可以忽略。包工头老板利益第一嘛。本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-08-10
她们的要求是要达到85%吧好像,低了会有罚款!不装的话会降低用电率,无功补偿就是在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗。希望对你有帮助。