三菱伺服运行中出现AL-10 是什么故障,达人教我

在触摸屏上手动伺服电机运转正常,但一用PLC控制 放大器上就显示AL-10,怎么回事

三菱通用伺服AL.10报警是欠电压报警,拔下所有插头,只供电源如果仍报该警AL.10则判断为驱动器内部故障,建议更换。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-02
你在pic的每个关键程序前面都串联一个判断错误的指令,然后监视,看哪个错了!然后,你单独调试!不会用那些功能的话可以问我!本回答被提问者采纳