33问答网
所有问题
框剪结构中梁柱锚固是如何要求的
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-11-07
框剪结构中梁柱锚固按《建筑抗震结构详图》GJBT—564.97G329(三)(四)有关规定执行。
构造柱的底部锚固长度按规范的要求是一个锚固长度,一般是1/3的设计值。
GB50010—2002规范规定:
(1)受拉钢筋的锚固长度
受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:普通钢筋La=a(fy/ft)d预应力钢筋La=a(fpy/ft)d式中fy、fpy—普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计值;ft—混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土强度等级高于C40时,按C40取值;d—钢筋直径;a—钢筋的外形系数(光面钢筋a=0.16,带肋钢筋a=0.14)。
A.当HRB335、HRB400以及RRB400级钢筋的直径大于25mm时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;
B.当HRB335、HRB400以及RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应乘以修正系数1.25;
C.当HRB335、HRB400以及RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径的3倍且配有箍筋时,其锚固长度可应乘以修正系数0.8;
D.经上述修正后的锚固长度不应小于按公式计算锚固长度的0.7倍,且不应小于250mm;
E.纵向受压钢筋的锚固长度不应小于受拉钢筋锚固长度的0.7倍。纵向受拉钢筋
的抗震锚固长度LaE=La
(2)圈梁、构造柱钢筋锚固长度
圈梁、构造柱钢筋锚固长度应按《建筑抗震结构详图》GJBT—564.97G329(三)(四)有关规定执行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RW5BP54dhd544h0Bc0W.html
其他回答
第1个回答 2015-07-22
你查阅一下11G101-1~2中第57~66页的内容,要明白其标注的要求和内容需阅读标注的说明和规则。
内容较多就不全发图片了。
本回答被网友采纳
第2个回答 2015-10-29
查阅一下11G101-1~2中第57~66页的内容,要明白其标注的要求和内容需阅读标注的说明和规则。
框架-剪力墙结构,俗称为框剪结构。主要结构是框架,由梁柱构成,小部分是剪力墙。墙体全部采用填充墙体,由密柱高梁空间框架或空间剪力墙所组成,在水平荷载作用下起整体空间作用的抗侧力构件。适用于平面或竖向布置繁杂、水平荷载大的高层建筑。
相似回答
框剪结构中
,墙柱混凝土标号C45,梁板标号C40,施工中钢筋
锚固
长度按那个...
答:
先浇筑墙柱,再浇筑梁板
。在45°的虚线位置,可以放置钢丝网片,从而使得混凝土浇筑容易一些。所以很显然,梁柱相交的节点依照柱强度为准。钢筋锚固到哪个构件里,就依照哪个构件的强度来算锚固长度。比如次梁钢筋锚固到主梁,当然是C40,而主梁钢筋锚固到柱,就是C45。
高层
框剪结构中梁和柱的
施工缝应留在什么位置?
答:
施工缝留设位置的原则是在受力较小的位置,梁或者楼梯一般留在跨度三之一的位置
。竖向方向是一层一层往上施工的,故如果要说柱子的施工缝那就时每一层的楼面标高位置和梁低标高的位置。如果是问的是框架梁混凝土强度比框架柱混凝土强度低的情况施工缝怎么处理的问题,一般设计施工图有说明的。要求就是...
框剪结构
有关措施
答:
在框架设计中,加强角柱以增强框架的整体性,
布置钢筋混凝土或砌块抗剪墙板改善剪力滞后,同时在墙板上开十字形竖缝增加延性耗能
。赘余杆件如偏交斜撑采用弯曲耗能策略,能在地震中耗散能量并避免共振效应。在节点设计上,复合材料节点如钢纤维砼和劲性砼梁柱节点,通过共同工作提高节点强度和延性,从而提升...
大家正在搜
框架结构梁柱钢筋搭接与锚固要求
梁柱锚固规范要求
顶层梁柱节点钢筋锚固要求
梁柱锚固
梁柱锚固长度
梁柱节点钢筋锚固长度
梁柱节点钢筋锚固规范
梁柱节点锚固长度lae
梁柱斜交时钢筋锚固
相关问题
框剪结构中屋框梁在剪刀墙中的锚固怎么计算
框剪结构中,墙柱混凝土标号C45,梁板标号C40,施工中钢筋...
梁柱的锚固长度规范规定一般是多少?
结构设计中梁柱的交接处理方法
钢结构中梁柱连接埋件锚筋长度怎样确定
有抗震要求或者无抗震要求的梁柱,其箍筋锚固长度是否不同
按照50011-2010中的下表,得出结论: 框剪结构的高层...
在框剪结构钢筋绑扎施工中,梁柱交接处,当墙柱变截面时,框架梁...