外墙保温留防火隔离带的规范要求?

如题所述

公安部46号文规定,非幕墙式建筑应符合下列规定:(一)住宅建筑应符合下列规定:1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。(二)其他民用建筑应符合下列规定:1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。幕墙式建筑应符合下列规定:(一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。(二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 去年2010.10.30号发布的1039号文件,明确规定外墙保温材料的防火等级不应低于B1级,等于是取消了B2级。今年的3.14号公安部发布的65号文件又规定外墙保温材料用A级的,等于就没有防火隔离带这样的做法了,可能局部的城市也有用B级材料的。希望这些对你有所帮助!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-30

住宅建筑建筑高度大于60米小于100保温材料B2级每层设;大于24米小于60米每两层设;小于24米每三层设。其他建筑大于24米小于50米保温材料B1级每两层设;小于24米保温材料B2级每层设。

1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。

2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。

3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。

4、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。

5、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。

6、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-04-26
以上答案过时了,公共建筑均不能用B2级的外墙保温材料,小于24m的公建可以用B1级的,住宅大于27m小于100m的不应低于B1级,小于27m的不应低于B2级,用B1、B2级的,每层都要设水平防火隔离带本回答被网友采纳