构造暗柱搭接区箍筋加密应该怎么设置

发现一个问题向您请教。
图集03G101-1第15页第3.3.2条第一款中规定:对墙柱纵筋搭接长度范围的箍筋间距要求同第2.2.2条第六款(当柱(包括芯柱)纵筋采用搭接连接,且为抗震设计时,在柱纵筋搭接长度范围内的箍筋均应按≤5d(d为柱纵筋较小直径)及≤100的间距加密。)。这一规定的根据源自《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第9.4.5条中的规定:在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置箍筋,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍,当钢筋受拉时,箍筋间距离不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm。
在实际施工中,对于框架结构中的框架柱,此项规定符合实际情况。对于剪力墙暗柱而言,此项规定好象有不妥之处:首先,根据设计计算,暗柱的受力越大,暗柱的纵向受力钢筋直径及配箍率应越大,而按照此项规定,箍筋的间距却越大(应越小);反之,暗柱受力越小,暗柱的纵向受力钢筋直径及配箍率应越小,而按照此项规定,箍筋的间距却越小(应越大)。其次,实际工程中大部分剪力墙暗柱的纵向受力钢筋直径为Ф12、Ф14、Ф16,按照此项规定,箍筋的加密间距为60、70、80,显得过于保守。所以我认为《混凝土结构设计规范》中第9.4.5条的规定应针对框架结构和剪力墙结构中的端柱,不应包括剪力墙暗柱,剪力墙暗柱的箍筋间距应首先参照设计计算,然后再参照构造要求,不应一味地进行加密,剪力墙暗柱搭接区域的箍筋加密区间距应设定为:在柱纵筋搭接长度范围内的箍筋如设计间距≥100,箍筋按100间距加密;如设计间距≤100按设计间距施工。

题目内容较多哈,先答03G101-1,后回答后面剪力墙

①.题指的03G101-1第15页第3.3.2条第一款的内容所说的第2.2.2条第六款是叙述的平法规则的墙、柱钢筋标注方式,不是规定间距、直径;(可能你用的版本前页没有修正说明,就是旧版)

②.03G101-1已被建质[2011]110号通知作废,许多图集作废,包括03G、04G等系列,09G901-2、3、4、5等。代之以11G101系列;(所以,用已作废的图集来讨论,已无意义)

③.墙的边缘构件是基本抗震构造措施,它的纵筋、箍筋、拉钩筋受制于GB50011-2010《建筑抗震设计规范》不受《混凝土结构设计规范》约束。但“在柱纵筋搭接长度范围内的箍筋如设计间距≥100,箍筋按100间距加密;如设计间距≤100按设计间距施工”这句规定是适用的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-08-22
根据03G101-1上面的表格根据柱子的截面大小定加密区的长度做这些要学会查看图集不一定要求你完全记住这个是做施工最起码的要求学会查图集所以说除开搭接位置暗柱本该加密的地方必须加密搭接区段避开加密区更要满足搭接区段的位置
第2个回答  推荐于2017-08-22
你说的是很有价值,但要实施起来恐怕很难,多少人情愿保险一点。本回答被网友采纳