变压器的容量是xxKVA,比如是160KVA,那么这个160指的是什么,这台变压器能承受多大功率

如题所述

160KVA指的是额定输出功率。如果是160KVA的变压器,可以承受160KW的负载
但是不要长时间使变压器在满负载的情况下工作,否则会过热烧坏变压器。

二楼的朋友,我说的不对吗?我又没有说长时间工作,变压器在选用容量时应该大于用电器容量,他们的关系是1W/0.75W,也就是说,160KW的变压器只能负载120KW的用电器长时间工作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-31
160KVA就是额定容量,在电压,频率,环境温度等指标适合它时,它能承受额定160KVA的负荷.
在交流电路中视在功率的单位:VA(伏安),等于电路总电流和电压的乘积;有功功率的单位是W(瓦特),等于等效的纯电阻电路的通过电流和端电压的乘积;无功功率的单位是Var(乏尔),等于通过纯电容或纯电感电路的电流和端电压的乘积。视在功率、有功功率和无功功率三者成勾股数的关系。有功功率和视在功率的比值就是功率因数。

视在功率包含无功功率和有功功率两种成分,因而不能用同一个单位来计量。
第2个回答  推荐于2017-11-23
楼上说的不对。
160是视在功率,单位是kVA(千伏安),其中包换有功、无功两部分。160kVA的变压器能承受多大功率要看功率因数,当功率因数为1时,可以带160kW的负荷,但是现实中几乎没有这种情况,一般功率因数都低于1,当功率因数为0.9时,就只能带大约160×0.9=144kW的功率了。本回答被网友采纳
第3个回答  2010-08-29
二楼说得有道理,变压器标注的160KVA,并不是160KW,一般换算能带多少功率都是套:根号3(如果是三相变压器)*功率因数*变压器的容量,所以说,160KVA的变压器大约能带110KW左右,虽然变压器允许过载,但长期运行,不建议超过此功率!
第4个回答  2010-08-29
160KVA的变压器是160KW.160是指变压器输出的电压和电流的乘积/1000得来的,如160KVA变压器输出1伏的电压,就可以输出160000安的电流.如果输出10千伏的电压,那么输出电流为160000/10000=16安.