250kva变压器,为什么有功大于无功?

新上机械铸造企业,250kva变压器,采用高压计量方式(300倍),用电设备为中频电炉1台,其他3相电动机25KW,设备分开使用,没有无功补偿装置,有功总为19.91,无功总却为49.70,为什么?如何提供功率因数,请高手指教,谢谢!
首先谢谢回答!此外还有问题,高压计量接线经检查无误,在变压器低压侧装有考核计量,有功数值与无功数值的比值约为3:1(看似正常合理),为什么两个电表在无功上相差如此大?在使用中频电炉时变压器最大需量值为1.19,与变压器过负荷运行有关吗?

中频电炉的功率因数较低,尽管附接有电容补偿但不够,用电量明显过少,变压器无功损耗增大,总盘没有装设无功补偿电容柜,功率因数当然很低的,罚款应很可观的。

计算:

有功电度:

19.91×300=5973(度)

无功电度:

49.7×300=14910(度)

功率因数:

%=5973/根号(5973×5970+14910×14910)×100%≈37.2%≈0.37

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-30
你应该核算250千伏安变压器所带的负荷有功与无功。如果有功率因数表查一下看功率因数达到多少,如果没有表,就计算一下功率因数,然后根据现有的功率因数补偿到0.9,配电容补偿柜,电容补偿柜要求能自动控制投切电容的,一般6-12路。
这样才能补偿中频电炉的过大无功问题。
高压侧的无功包括变压器自身的无功损耗,所有负荷的无功损耗。低压侧仅是低压负荷的无功损耗,是有差别的。