35KV变电所中电压互感器为什么停最后,送要先送
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-08-30
电压互感器采集母线电压,为仪表、保护、自动化提供二次电压。
母线停电操作时,电压互感器停最后,就是保证在母线运行的情况下,电压互感器尽可能的为运用中的变电设备提供二次电压。当母线上的变电设备全部停完以后,就可以停电压互感器了。
母线送电操作时,电压互感器最先送电,这个道理相同,也是为即将陆续恢复在母线上运行的设备预先提供二次电压。
如果不这样操作,运行中的变电设备将会因失去二次电压造成保护误动、自动化失灵、失去计量及电能量采集能力等等后果。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RW5hdBB4d.html
其他回答
第1个回答 2010-08-29
电压互感器承担电压监视,测量,保护等多种功能,是变电所的眼睛和耳朵,送电时要打先锋,停电时要断后。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
对变压器停
,送电
的操作顺序有
什么
规定
答:
\x0d\x0a(3)严防带负荷拉合隔离开关\x0d\x0a\x0d\x0a高低压配电室的
停送电
顺序:\x0d\x0a送电时:
先送电
源侧再送负荷侧\x0d\x0a送电高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载\x0d\x0a
停电
时:先停负荷侧再
停电
源侧\x0d\x0a停电负载---低压出线---地压进...
...先合35KV总进线隔离开关,后合
35KV电压互感器
隔离开关,这样是对的吗...
答:
这样做不对!肯定是先合平PT的刀闸,然后才合总进线的开关,这样在母线送电后马上能看到系统上各数据信息是否正常。安规上没有规定,但这么做事从技术角度出发的。
高低压配电室的
停送电
顺序是
什么
答:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电 高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载。进线柜:就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入10KV电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜。组成:真空断路器、隔离开关、三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显...