设计为34层的住宅楼,在8层时,误将混凝土强度C40的建筑成了C35的,现已经施工到11层,该怎么办?

如题所述

因为设计时设计人员设计的强度会有一定的富余系数,所以:应该先请(委托)设计人员验算是否满足结构安全使用要求,如果满足则不需要处理。如果不满足就委托设计部门出具加固方案,然后按方案实施。追问

在施工时,我看了电子版的图,后来看施工蓝图,发现混凝土强度不符,经和设计院联系,重新核算后,可以满足要求,可设计院不给出变更。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考