33问答网
所有问题
设计为34层的住宅楼,在8层时,误将混凝土强度C40的建筑成了C35的,现已经施工到11层,该怎么办?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-04-01
因为设计时设计人员设计的强度会有一定的富余系数,所以:应该先请(委托)设计人员验算是否满足结构安全使用要求,如果满足则不需要处理。如果不满足就委托设计部门出具加固方案,然后按方案实施。
追问
在施工时,我看了电子版的图,后来看施工蓝图,发现混凝土强度不符,经和设计院联系,重新核算后,可以满足要求,可设计院不给出变更。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RWBB00054WhcddWhBh.html
相似回答
高层
c40
墙板住
混凝土
打
成了c35,
上面还有22层怎么补救?
答:
只有两个办法1拆除返工重做2补强,用
混凝土
或粘贴钢板补强。通过综合比较确定。事故出了,处理总要付出代价的。
混凝土c40的
打
成c35的
对结构有影响吗 现在是第9城了 只是这一层打错了...
答:
咨询原
设计
,让设计复核,计算一下有多少影响,要不要采取措施,从而按设计的意见并征得业主的同意后执行。
现场
C40混凝土
错浇
成C35,
怎样能把
C35混凝土强度
在回弹检测时提升到C4...
答:
再不行你看看网上有那种说抹上一层东西 能提高
强度的
胶 。。。不过这个都是投机取巧的办法。。 建议你还是如实弹吧 实在不行重新干
大家正在搜
住宅楼建筑设计说明
住宅楼建筑设计
4~6层住宅楼设计图
多层住宅楼设计说明
6层住宅楼设计图纸
五层住宅楼设计图一套
设计住宅楼
住宅楼设计方案
住宅楼设计思路
相关问题
普通C40和水下C40有什么区别,建筑说明上说要用C35水下...
3层框架柱混凝土设计标号为C40,在施工过程中误用为C35,...
求助,我这边有个工程基础混凝土强度C30 -1层柱C45 地...
混凝土c40的打成c35的对结构有影响吗 现在是第9城了 只...
你好,17层的住宅,在第四层的时候把柱子c40打成了c35。...
七层柱子混凝土标号打错了,怎么办,c40的打成c35的了
地上十一层框架结构,柱子设计混凝土C40,梁板为C35,为赶...
高楼层负一层梁板混凝土为C35一层梁板为C40合理吗?