标准规定试验电压应为1.5Un,但不低于1000V。380V电机,1.5Un=570V,但不低于1000V。因此应该执行耐压试验电压1000V而不是500V。
一、额定电压Un为380V的三相异步电动机交流耐压试验电压
一般情况下,额定电压为380V的三相异步电动机交流耐压试验电压=2Un+1000=2*380+1000=1760V
二、三相异步电动机的交流耐压试验
交流耐压试验是破坏性试验,耐压试验要在专用的试验台上进行,每一个绕组都应轮流对机座做绝缘试验,此时试验电源的一极接在被试绕组的引出线段,而另一极则接在电动机的接地机座上,在试验一个绕组时,其它绕组在电气上都应与接地机座相连接。
在绕组对机座及绕组各相之间施加一定值50Hz交流电压,历时1min而无击穿现象为合格,低压电机试验电压标准:1KW及以下,有效值为2UN+500V;1.1KW~3KW,有效值为2UN+1500V;4KW及以上,有效值为2UN+1000V。