梁的上、下部纵筋都只有三根,而箍筋为四肢箍时该如何处理?

如题所述

这是设计的谬误,应该由设计人改正,如何改,由设计人定,施工方只能建议,不要做主。
若梁的宽度足够,他会把三根纵筋改为四根直径较小的钢筋,不要轻易改为三支箍,不可说设计配箍是随便配的可多可少没关系。
假如实在无法联系设计的特殊情况时,建议在与监理商量下,采用“把三根纵筋改为四根直径较小的钢筋”的做法比较妥当。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-12-11
  梁的上、下部纵筋都只有三根,而箍筋为四肢箍时该如何处理?
  答:既然是梁的上、下部纵筋都只有三根,而箍筋却是四肢箍,只要三肢箍即可,与设计联系一下,请设计出张工作联系单,改成三肢箍。‍
第2个回答  2014-12-11
这属于设计院的错误,直接反应给上级,让他们去处理。
第3个回答  2014-12-11
能截图吗,我给你看一下
第4个回答  2014-12-11
图纸上不合理首先咨询设计院,是否是画图有误。