羊角形电压互感器A、B、C三相,一次接线为星性,二次测量和计量绕组接线也为星形,变比为

羊角形电压互感器A、B、C三相,一次接线为星性,二次测量和计量绕组接线也为星形,变比为
10000/√3 /100/√3 /100/3
做PT通压时,一次侧加全电压57V,相间电压为100v,二次侧相间电压应为1v,相电压应为0.57v,但实际测量相间0.57v,相电压0.317v,这是否不正常,为什么?
地方太窄,我具体看不到,不过二次零应该连起来了,看到有引出的接地线,我想应该是零线引出接地

第1个回答  2010-08-02
二次零连起来了么
主要要看各相的零是不是一点接地 各相接触的好不好