电压互感器接法 (三角形开口电压)

vv yy yy△ 各代表什么 接法 哪种用来计量 哪种用来保护 还有 一般电压互感器是分为单相 和三相 具体怎么分 那个 三角开口电压 是指的什么
这种是三绕组的么 还是三相的 三个这种 可以

vv、yy、yy△都是三相电压测量时的互感器接法。都可以用于计量或保护。
vv指原边和副边都是v型接法。
yy指原边和副边都是y型接法。
yy△指原边为y型接法,副边为双绕组,一个绕组为y型接法,另一绕组为△接法。
三相电压互感器相当于三个单相电压互感器的组合。
三角开口电压是指副边绕组类似三角形接法,但是这个三角形是开口的,即:
A尾端与B首端相连,B尾端与C首端相连。开口电压指A首段与C尾端之间的电压。
开口三角用于检测零序电压,可用于缺相及单相接地检测。
开口三角绕组的匝数一般是计量或测量用相绕组的根号3分之一;
开口三角形端电压等于三相对地电压的向量和的根号3分之一;
当三相对地电压平衡时,向量和等于零,开口电压为零;
当发生一相接地时,向量和等于根号3倍线电压,开口电压等于线电压,越限报警;
当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,开口电压等于相电压,越限报警。
图中互感器为单相互感器,副边为两个绕组。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-23
这是个三绕组的单相电压互感器。三个这种单相电压互感器可以组成一个三相电压互感器,用于电网的测量和保护使用。上面的是一次绕组,三台的N端接在一起后接地,三台的A端分别接至高压的U、V、W相。下面的a、n为二次绕组,和一次一样也接成星形,即三台的n接在一起接地,三台的a端分别为二次的u、v、w输出,供测量和保护之用。最后一个da、dn端为辅助绕组(也有叫剩余绕组的),三台的辅助绕组首尾相连,即U相的da端接至V相的dn端,V相的da端接至W相的dn端,U相的dn端接地并作为开口三角的首端输出,W相的da端作为开口三角的尾端输出,作为零序电压保护之用。
第2个回答  2014-01-22
电压互感器VV接线的只能用来计量,拿10KV来说10KV/0.1它的二次只有一组绕组只能用来计量。YY接线的是指互感器的一次和二次都是星线,你画的图是10KV/0.1/√3/0.1/3的单只互感器原理图,
一次的三只互感器的A端分别接相线,三只的N端封一起接地(或经消弧线圈接地)。互感器二次a端出来分别为a.b.c三相二次电压信号线,三只互感器的二次n端分一起接地(或经二次消弧线圈接地)。二次绕组a.n作为计量,也可作为低电压和过压保护,da.dn绕组是绝缘监察绕组,三只互感器的da.dn串在一起成为开口三角绕组,正常开口三角电压在1.2V——5V之间,如有单相接地情况开口三角线圈电压能达到100V。开口三角绕组作为绝缘监察保护用。