外墙保温涂料龟裂怎么处理?

如题所述

一、无保温墙面(现在不多了),这种墙面相对来说要好控制一点,它的基本做法一般是:墙体基层-混合砂浆粉刷-外墙腻子(或水泥腻子)-外墙涂料。控制要点(个人意见)。

1、基层一点要处理干净,在夏天的时候,粉刷前,墙面需浇水,这种人工你无需节省,也不能节省。

2、粉刷砂浆的配合比,强度稍高点,有条件的可以用界面剂打底。

3、批外墙腻子之前,一点一点要外墙晒干了!掌握天气状况,保证腻子上墙24小时内,不受雨水冲刷。如做到以上三点,外墙基本能保证不会产生裂缝,当然,墙面面积大时,考虑在楼层标高处设置分割缝,但要注意渗漏问题,以控制温度缝的产生。

二、保温外墙 这个问题一直是我长久以来关心的,我曾在我公司网站发过一个《关于控制保温涂料外墙面裂缝产生》的论文。由于外墙保温的膨胀问题,产生龟裂的问题已经相当严重。先讲做法,一般设计为,墙体基层-界面剂打底-保温砂浆-玻纤网格布(面砖面用钢丝网)-抗裂砂浆-外墙腻子-外墙涂料。

建议:1、还是基层处理,一般的裂缝问题,都是由于太阳的照射,产生裂缝,外墙腻子拉裂,导致刚性粉刷拉裂,网格布,继而失效,一直断到基层,雨水进入,墙面剥落。根据此原因,故基层必须保证足够的抗拉强度。

2、保温砂浆上部的玻纤网格布,这一层起关键作用,是抗裂缝的主力,在技术交底时,必须和工人交代,保证网格布的张力,充分利用到网格布的抗拉强度。

3、抗裂砂浆的厚度控制,厚,造成自重增加,加上自身的水化热,在没有发挥作用前,自身先产生裂缝。薄,抗裂强度不足。一般5~8mm最佳。

4、外墙腻子,我一直固执的认为,此工法的外墙腻子,必须使用柔性抗拉腻子,因为这一层是最接近室外的一层,其产生裂缝侧弯距最大,必须保证腻子的质量。

外墙外保温施工工艺流程:

1、各门窗洞口及保温终止部位都应粘贴翻包网。

2、保温板的铺贴。

3、打磨。

4、打锚固钉。

5、开分格槽。

6、安装分格条。

7、铺贴网格布。

8、检查阴阳角。

9、抹面胶浆。

达到要求后,即可上抹面胶浆.这一层要比上第一遍胶浆要求高。面层要求平整,阴阳角垂直方正,无明显抹灰刀印,网格布无漏底现象各节点部位应施工到位.分格条,滴水线内无胶浆存留,保持干净。对每道工序都应自检,各工序完成后,先由施工方自检,再有质量员同施工方一起检查,如发现不足的地方,即整改修补,再进行下道工序。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-31

1、外墙抹灰所用水泥砂浆的配比要选择恰当,一般采用1:2.5砂浆为宜,尽量不用1:1或1:2水泥砂浆。水泥用量过大,砂浆收缩性大,易产生裂缝。为便于施工,可适量掺加粉煤灰,或加入胶液(如107胶等),以增加砂浆稠度,提高抹灰砂浆与墙体的粘结力,能防止空鼓、开裂。

2、严格按照外墙抹灰操作规程和工艺施工,抹灰前必须认真清除基层表面的灰尘、污垢、油渍及砖墙面的耳灰等。施工前一天必须浇水淋透墙体,施工完成24h后,必须浇水养护,每天浇水次数应根据气候情况确定,至少每天两次,养护时间不少于7d。  

3、砖墙与混凝土梁柱结合处,易产生裂缝,应在结合处采用钉钢丝网骑缝的方法增强砂浆的抗裂性能,可预防裂缝的出现。对混凝土梁柱的光滑部分,采用水泥掺107胶的素浆刮抹一遍,以增加砂浆与光滑基层的粘结能力,防止该部位砂浆出现空鼓、开裂。

4、如在日照充足的季节施工,应科学安排施工时间,避免在阳光暴晒下施工,或采取有效的遮阳措施,保证砂浆面的阴干,防止抹灰砂浆层因阳光暴晒干缩过快造成的开裂。  

5、水泥砂浆抹灰面层的分格不宜太大,充分利用分格拉缝可调节水泥砂浆的收缩。据经验,分格在2m范围以内可有效减少裂缝的出现。施工中采用三角形或梯形截面的木条,将水泥砂浆面层进行分格,同一施工段内不允许出现施工缝接头,分格缝宜有嵌缝膏嵌缝。

本回答被网友采纳