混凝土试件标准养护的技术要求?

如题所述

一、混凝土试件标准养护的技术要求
《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T 50081-2002)条文
5.2.1 试件成型后应立即用不透水的薄膜覆盖表面。
5.2.2 采用标准养护的试件,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后应立即放入温度为20±2℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或在温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护。标准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10~20mm,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。
5.2.4 标准养护龄期为28d(从搅拌加水开始计时)。
标准养护的技术要点:
1、标准养护室环境条件:温度为20±2℃ 相对湿度>95%
2、当采用浸水养护时,应使用Ca(OH)2饱和溶液,且保持水体静止。
3、当采用喷淋方式加湿时,不得直接淋刷试件,水以雾化为宜。
4、试件不应叠放,彼此间隔要求10~20mm。
二、标准养护室的建立
配置建议
1、养护室的墙体及顶棚均应做保温隔热处理,确保环境条件符合标准要求,且降低运行成本。
2、配置温、湿度自动控制装置。
3、推荐采用超声雾化的加湿方式。
4、空调系统应具备能在潮湿环境下长期运行的性能。
三、混凝土试件标准养护错误或不规范的做法
1、当采用浸水方式时,使用普通自来水。
2、当采用水雾加湿时,配置的雾化装置数量不够,只能形成局部雾汽。
3、保温隔热措施没有或不够完善,造成温、湿度达不到标准要求。
4、环境条件监测点错误或不具代表性,典型的有:浸水养护时,测空气温度不测水温;水雾养护时,湿度传感器置于雾化头喷雾口处等。
5、试件叠放。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考