商业要求多少面积设置2个疏散楼梯

如题所述

2、3层,建筑面积大于200平方,就需要建立2个疏散楼梯;

3层以上不管面积多少,都需要2个疏散楼梯。

高层民用建筑的单元式住宅楼的每个单元可设一个疏散楼梯,但应通至屋顶。塔式高层建筑,宜设置独立楼梯,如有困难可设置剪刀式楼梯

设有不少于两个疏散楼梯的一级、二级耐火等级的公共建筑,如顶层局部升高时,其高出部分的层数不超过两层,每层面积不超过200m²,人数之和不超过50人时,可设一个楼梯,但应另设一个直通屋面的安全出口

扩展资料

基本要求

(1)疏散楼梯必须具有较好的防烟、防火效果。防烟楼梯间前室和封闭楼梯间的内墙,除在同层开设通向公共走道的疏散门外,不应开设通向其他房间的门窗;而且其墙体本身应具有较好的耐火性,耐火极限应在2 h以上。

(2)为安全疏散创造有利条件。除通向避难层错位的楼梯外,楼梯间在各层的位置不应改变,疏散楼梯宜直接通向平屋顶,上下直通,首层与地下室之间应设有分隔设施且应有直通室外的出口;

疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯,不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,当必须采用时,踏步上下两级所形成的平面角度不超过10°,且每级离扶手25 cm处的踏步深度不应小于22 cm;

楼梯间内宜有天然采光和白然通风(当不能直接天然采光和自然通风时,应按照防烟楼梯间设计),并不应有影响疏散的凸出物;公共建筑的疏散楼梯两段之间的水平净距,不宜小于15 cm。

(3)楼梯间及其前室内不应附设烧水间,可燃材料储藏室,非封闭的电梯井,可燃气体管道,甲、乙、丙类液体管道等;在住宅内可燃气体管道如必须局部水平穿过楼梯间时,应采取可靠的保护设施。

参考资料来源:百度百科-疏散楼梯

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-11
建筑设计防火规范5.3.2四级 2 层 200 平方 第二层人数不超过 30 人 可以设置一个,超过200平方设两个本回答被提问者采纳