怎样计算出250KvA变压器高低压电流?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-05-14
高压(10KV)侧额定电流=250÷√3÷10=14.4A,低压(0.4KV)侧额定电流=250÷√3÷0.4=360.9A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考