已知某现浇框架结构底层内柱轴心压力设计值N=4500kN,柱计算高度为H=4.5m

已知某现浇框架结构底层内柱轴心压力设计值N=4500kN,柱计算高度为H=4.5m,柱截面尺寸b×h=450mm×450mm;混凝土强度等级为C35,采用HRB400级钢筋。计算所需总金面积并配置总想钢筋。
计算所需纵筋面积,并配置纵向钢筋

M1/M2=0.6小于0.9,N/14.3*300*500=0.37小于0.9,l0/i=2.8/0.288*0.5=19小于34-12*0.6=26.8,不要考虑附加弯矩影响。M/N=160/800=0.075m,75+20=95,小于0.3*(500-40)=138,为小偏心受压As=0.002bh=0.002*300*500=300,取3根14钢筋,为461,再计算As',要满足最小配筋要求,最后要验算垂直弯矩作用平面承载力,----轴心受压
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考