plc1200模拟量怎么输入

如题所述

西门子PLC1200的模拟量输入接口支持4-20mA信号,这种信号范围内的输入对应的是0-27648的数值。当传感器如压力传感器输出4-20mA电流信号,若想在PLC程序中显示压力值,需进行相应的处理,例如,一个0-10bar的传感器信号转换为压力值时,可通过公式10 * (PIW0 - 5530) / (27648 - 5530)来计算。这种模拟量输入模块通常可通过拨码设置。