防火门的防火等级是怎样划分的

如题所述

防火门的防火等级是怎样划分的
【A类防火门】A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。【B类防火门】B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。
【C类防火门】C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。
英国BS标准中,就有非隔热防火门的内容。【适用范围】(1)在防火墙上不应开设门窗洞门,如必须开设时,应设置耐火极限不低于1.2h的甲级防火门窗;(2)对于附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室、通风、空调机房等,应采用不低于规定的耐火极限的隔墙与其他部位隔开,隔墙的门应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门(对非高层建筑为0.9h的乙级防火门);(3)地下室、半地「室的楼梯问的防火墙上开洞时,应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门;(4)燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等设在高层民用建筑或裙房内时。其分隔墙上必须开门时应设甲级防火门口;(5)设在高层民用建筑或裙房内的柴油发电机房的储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门;(6)消防电梯井、机房与相邻电梯井机房之间隔墙上升门时应为甲级防火门;(7)防烟楼梯间和通向前室的门,高层民用建筑封闭梭梯间的门,消防电梯前室的门应为乙级防火门,并应向疏散方向开启;(8)高层民用建筑中竖向井道的检查门应为丙级防火门。
防火门的等级是怎样划分的
防火门等级划分:甲级不小于1.2h,乙级不小于0.9h,丙级不小于0.6h。不同等级防火门适用:甲级:设备房(如消防泵房、配电房、发电机房、防排烟风机房等)门、防火分区、防火墙上开门; 乙级:封闭楼梯间门、楼梯间前室门、防烟楼梯间与消防电梯合用前室门、消防电梯前室门、直接开向前室或合用前室的户门;丙级:竖向井道门,如强电井、弱电井、管道井门、空调机房。
防火门指的是一种在一定时间内能满足耐火稳定性、隔热性、完整性要求的门。
防火门是使用在防火分区间、疏散楼梯间等地方,作为对火势具有一定防火性能,被当作一种防火分离物使用。防火门具有普通门的作用,最主要的功能是防止火势蔓延和烟雾扩散,防火门的使用可以在一定时间内阻止火势的蔓延,保证人员的安全。国家对防火门的防火等级有着明确的规定。
防火门的防火等级是怎样划分的
由经济部指定认可实验室,根据2009年1月1日起实施的新版防火门国家标准GB_12955-2008,防火门耐火试验法测试合格,并取得经济部标准检验局核发验证登录证书及授权标识者,称之为防火门。依据美国NFPA及IBC规范所定义之「防火门」为「能够共同提供开口部一定程度之防火保护之任何防火门扇、门樘、五金及其它配件之组合。
」 新版标准从国际、国外标准中引入了部分隔热防火门和非隔热防火门的概念和要求,对防火门的分类由原来仅按隔热防火门分类,改为按隔热防火门(A类)、部分隔热防火门(B类)和非隔热防火门(C类)进行分类;同时,将原来的甲、乙、丙级防火门的耐火极限调整为1.5h、1.0h和0.5h,丰富了我国防火门产品的种类,增加了实际应用的选择余地,对于仅需要防火门具有部分隔热性或耐火完整性要求的应用场合,可以选用部分隔热或非隔热的防火门。
新版标准还规定门扇内若填充材料,应采用对人体无毒无害的防火隔热材料,减少对人身健康的影响。这些规定,不仅使防火门的设置更加合理,而且降低了防火门的生产成本和原材料消耗,符合环保以及建设节约型社会的要求。同时,新版标准还增加了钢木质防火门和其他材质防火门的内容和要求,为新材料、新技术应用和新型防火门的生产、检验提供了技术依据,拓展了防火门生产企业的发展空间。A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。
B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。 C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中,就有非隔热防火门的内容。
GB16809—2008《防火窗》标准规定了防火窗产品的命名、分类与代号、规格与型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容,适用于建筑中具有采光功能的钢质防火窗、木质防火窗和钢木复合防火窗,其它防火窗也可参照执行。新标准对应于防火门标准修改了防火窗的相关耐火性能参数。与97版标准相比,主要变化如下:扩大了标准的适用范围;参照国际、国外标准修改了防火窗耐火性能分类方法,按“隔热性(A类)”和“非隔热性(C类)”进行分类,并增加了从0.5h至3.0h共五个耐火等级;明确了防火窗的型号编制方法;增加了防火窗上使用的防火玻璃的质量要求和试验方法;增加了防火窗抗风压性能和气密性能、活动窗扇的扭曲度、活动式防火窗的热敏感元件静态动作温度、窗扇关闭可靠性、窗扇自动关闭时间等技术要求和试验方法;同时修改了防火窗的型式检验抽样方法和判定准则。
《高层民用建筑设计防火规范》对防火门设置要求 在高层建筑防火设计中,防火门除具备普通门的作用外,还具有防火、隔烟、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能,防火门一般设在以下部位。(1)封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。(2)电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。
(3)划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。(4)规范(如GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》)或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。例如:附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室(钢瓶室、泡沫站等),通风、空气调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门;经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门,应采用甲级防火门;因受条件限制,必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和开关等,专用房间隔墙上的门,都应采用甲级防火门。
还有设计有特殊要求的须防火的分户门,如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门,通常选用甲级或乙级防火门。高层高级住宅楼的分户门,常采用防火防盗门。
防火门的等级有哪些要求,是如何划分的
防火门按等级可分为A类、B类、C类,根据隔热情况来区分。A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。
B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。
C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。木质防火门代号MFM;钢质防火门代号GFM;钢木质防火门代号GMFM;其他材质防火门代号:**FM。防火门所用木材应符合JG/T 122—2000第5.1.1.1条中对Ⅱ(中)级木材的有关材质要求,防火门所用木材应为阻燃木材或采用防火板包裹的复合材,并经国家认可授权检测机构按照GB/T 8625—2005检验达到该标准第7章难燃性要求。防火门所用木材进行阻燃处理再进行干燥处理后的含水率不应大于12%;木材在制成防火门后的含水率不应大于当地的平衡含水率。
扩展资料防火门除具有普通门的作用外,更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用,可在一定时间内阻止火势的蔓延,确保人员疏散。除了一些特殊的部位,如管道井门这些不需要安装闭门器外,其他的部位都是需要安装防火门闭门器的。隔热防火门(A类) fully insulated doorsets指在规定时间内,能同时满足耐火完整性和隔热性要求的防火门。
部分隔热防火门(B类) partially insulated doorsets指在规定大于等于0.50 h内,满足耐火完整性和隔热性要求的防火门。非隔热防火门(C类) no insulated doorsets指在规定时间内,能满足耐火完整性要求的防火门。
防火门等级划分标准是什么
入户门是保障家居安全的第一道门槛,大家在选购入户门时会注意其防盗、防火等级。那么防火门等级是怎么划分的呢,都有哪些等级,接下来小编就简单的给大家介绍一下防盗门登等级划分标准是什么。
1、 据齐家网专家介绍,防火门指的是能够在一定时间内满足耐火稳定性、隔热性等要求门,能起到阻止火势蔓延和烟气扩散的作用。
根据国家防火门新标准的相关规定,防火门可划分为A类完全隔热防火门;B类部分隔热防火门、C类部分隔热防火门。2、 防火门等级是根据耐火性能划分,其中B类防火门是在大于0.5小时后所规定时间内,能够满足耐火完整性要求的防火门;A类防火门又可划分为甲乙丙和2.0h、3.0h五个等级,甲类防火门耐火隔热性和完整性不应低于1.5小时;乙类防火门耐火隔热性和完整性不应小于1小时;丙类防火门耐火隔热性和完整性不应低于0.5小时。3、 市场上防火门种类很多,有钢制防火门、木质防火门、钢木防火门等,根据相关规定,防火门内填充材料应为对人体无毒无害的防火隔热材料。大家在选购防火门时,可看门上是否有产品标志、质量检测合格标志和质量认证标志。
比如说GFM-0924-bslk5A1.5,GFM为钢制防火门、A1.5为A类甲级。在选购防盗门时,我们要看产品外观,其表面应平整光滑、焊接应牢固,无麻点、漏涂等。小编总结:关于防火门等级划分标准是什么,小编就简单的给大家介绍到这里了。
希望通过阅读本文之后,大家能够对于防盗门等级有所了解,大家在选购防盗门时,还可向厂家索取型式检验报告。
防火门等级有哪些 防火门如何划分等级
①甲级防火门。它的耐火极限为1.2h,一般为全钢板门,屋玻璃窗。
甲线防火门以火灾时防止扩大火灾为目的②乙级防火门。
它的耐火极限为0.9h,为全钢门,在门上开一个小玻璃窗,玻璃选用5mm厚夹丝玻璃或耐火玻璃。乙级防火门以火灾时防止开口部蔓延火灾为主要目的。性能较好的木质防火门也可达到乙级防火门。③丙级防火门。
他的耐火极限为0.6h,为全钢板门,在门上开一个小玻璃窗,玻璃选用5mm厚夹丝玻璃。大多数木质防火门都在这一级范围内。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考