脚手架规格是多少

如题所述

脚手架的高度是按照建筑物高度再加上防护高度,一般是1.2m,标准脚手架一般长度为2.0米,2.5,3.0米,其中2.0米长的铝合金脚手架较为常用,脚手架的宽度分类分为单宽度铝合金脚手架和双宽度铝合金脚手架,宽度分别为0.75米和1.35米宽。根据上下脚手架方式分为垂直爬梯脚手架和斜爬梯脚手架。脚手架特点:不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架。
桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多,也有使用门式脚手架的。
主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多,脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m;横距一般为0.9~1.5m。
所受荷载变异较大;扣件连接节点属于半刚,且节点刚大小与扣件质量、安装质量有关,节点能存在较大变异;脚手架结构、构件存在初始缺陷,如杆件的初弯曲、锈蚀,搭设尺寸误差、受荷偏心等均较大;与墙的连接点,对脚手架的约束变异较大。
对以上问题的研究缺乏系统积累和统计资料,不具备独立进行概率分析的条件,故对结构抗力乘以小于1的调整系数其值系通过与以往采用的安全系数进行校准确定。
因此,本规范采用的设计方法在实质上是属于半概率、半经验的。
脚手架满足本规范规定的构造要求是设计计算的基本条件。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考