推荐答案 2023-03-31
【答案】:A、B、C
2021新教材P125页
防水混凝土的冬期施工.应符合下列规定:1)混凝土入模温度不应低于5℃;2)混凝土养护宜采用蓄热法、综合蓄热法、暖棚法、掺化学外加剂等方法。不得采用电加热法或蒸汽直接加热法。3)应采取保湿保温措施。大体积防水混凝土的中心温度与表面温度的差值不应大于25℃,表面温度与大气温度的差值不应大于20℃,温降梯度不得大于3℃/d,养护时间不应少于14d。