推荐答案 2015-06-21
é¿é·å¨æ²¡æ¥å°ï¼å½35KVæ¯çº¿åºç°é·å»çè¿çµåæ¶ï¼å°ä¸è½éå¶è¿çµåæ°å¼ï¼æ¯çº¿ä¸ææ¥ç设å¤ï¼å æ¬PTï¼é½å¯è½è¢«å»ç©¿æåã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RWW0hBdPhhdRWR4W0h.html
相似回答
请问35KV高压侧
PT柜
电压
互感器
爆裂是因何造成的
答:
可能原因:
1、PT本身存在缺陷
,运行电压下或瞬时过电压下短路故障而熔断器未正常保护 2、铁磁谐振
电压
互感器
(
PT
)
烧毁
问题分析
答:
初步判断是由于谐振导致的过电流将电压互感器烧毁
。原因分析:1.从现场情况来看,现场并不具备能够准确快速辨别单相接地的设备和条件,虽然电站负责人说没有发生接地故障,但是瞬间的单相接地又突然消失的这种情况,现场没有条件能够辨别。而瞬间接地是电网发生谐振重要原因。2.企用变电站的负载多为感性负载,...
110KV变电站出现弧光
接地
报警,123分钟后35KV
PT柜
内C相电流
互感器
爆炸...
答:
很严重啊。。。应该是高压母线 蜕皮漏电 接地处焊接不合格 导致电流过大 35KV