怎么解决松下伺服驱动器A系列13号报警问题?

如题所述

第1个回答  2022-11-17

13号报警:当参数 Pr65主电源关断时欠电压报警触发选择设成1时,L1、L3相间电压发生瞬时跌落,但至少是参数 Pr6D,主电源关断检测时间所设定的时间或者在伺服使能(Servo-ON)状态下主电源逆变器P-N间相电压下降到规定值以下。

1.主电源电压太低。发生瞬时失电。

2.发生瞬时断电。

3.电源容量太小。 电源接通瞬间的冲击电流导致电压跌落。

4.缺相:应该输入 3 相交流电的驱动器实际 输入的是单相电。

5.驱动器(内部电路)有缺陷。解决方法:测量 L1、L2、L3 端子之间的相电压。