排烟防火阀与防烟防火阀有什么区别

如题所述

排烟防火阀主要应用于机械排烟系统中,是280℃防火阀,平常是关闭的,如果发生火灾,受到火灾自动报警联动信号自动开启,同时具备手动执行机构,可手动开启,也可以在消防控制中心远程开启(即联动控制、手动控制、自动控制三种方式),一般安装在排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处和排烟机房风管穿墙处,当风管中烟气温度达到280℃时关闭。
  防烟防火阀主要应用于通风和空调系统,防烟防火阀一般安装在通风系统和空调系统机房的防火分隔处,是70℃防火阀,平时常开,当风管中烟气温度达到70度时自动关闭,控制方式是自动的,希望帮到你,望采纳
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-04
首先回答第一个和第二个问题,排烟阀就是排烟防火阀,排烟防火阀安装在机械排烟系统的排烟支管上,平时呈关闭状态(与防火阀相反)在发生火灾时,温度升到设定值就打开,排烟系统随之启动,排除大量烟气和能量。当管道内烟气温度达到280℃时,排烟阀会自动关闭,阻止火势蔓延。因为火灾致死很多是被烟熏导致。
第三是叫送风阀也叫正压送风阀,通俗的说就是着火时,产生大量的烟,这时,没着火的地方就要送风,使气压升高,这样风向始终是往低压(就是着火点)刮的,烟雾不会渗进来而引起人员窒息,以保证安全。
第四个问题,防火阀一般安装在风管穿越防火墙处(包括你说的送风管路),起火灾关断作用,作用温度一般采用70℃,平时呈开启状态。火灾时当烟火的温度达到70℃时,易熔片就会熔断,防火阀关闭,从而切断烟火的通路,避免形成类似烟囱效应