土方回填套定额的问题?是套松填还是夯填?

现在工程施工过程中,土方回填时,施工单位也根本不会去夯实,最多也就是整个工程土方回填后稍微压下,按要求也应该是回填一定高度大概30CM左右就要用专用设备夯的,一层一层的夯,然后回填,然后再夯,直到设计标高。可是现在的工业建筑,我接触的根本就没有所谓的夯实,但是到工程结算的时候,施工单位的预算员却一个劲的要夯填的费用,按照河北03土建定额,夯填与松填1M3相差好几块钱。施工单位要的理由是要是施工现场没有夯的话,到时厂房或管沟下沉了谁负责? 请教高手帮助,怎么办?有什么定解释可以说下,这种情况是套松填还是套夯填呢?
1、水夯法只是辅助的方法(大多用于路基),视沙石情况而定,现在尚无准确的标准。 具体做法是: 回填时每铺筑一层砂后,进行注水使其高度超过面层再用钢叉摇撼捣实。 但此法必须有控制注水和排水的设施(排水槽和水泵);而且不得用于湿陷性黄土和膨胀土地区,砂基础遇水破坏坑槽土层,砂基础将被破坏。 2、简单来说就是用水来压实而已。 规范中规定地基严禁使用水夯法 但如果是砂铺的地基或无法夯实的松散材料还是可以使用的 做法和原理就是浇水使砂土沉降,利用水渗透时的重力来压实无法夯实的土质。

基础的回填都只能是夯填,如果没有夯实,施工单位有责任,但甲方委托的监理更有责任。结算应该在提出异议后到现场落实,如果确实已经夯填,应该按夯填计算造价。如果没有夯实应由施工单位返工直到合格为止,返工的费用由施工单位承担,但夯实的费用应该计取,而不能按松填结算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-29
做甲方的预算员,真够细心的,我是施工单位的,你要给我松填,我肯定不行。
第2个回答  2010-08-23
这种情况下应该是夯填,否则工程就是一个不合格工程,影响面就大了。你若套了松填就等于推翻了所有的现场验收及签字。其实即便当时的回填没有夯实,那是质量工程师把关不严,和计价套定额没关系。如果质量工程师注明施工单位未按照设计要求或相关规范规定夯实,那你可以按松填套定额,如果没有其他依据套松填定额,肯定会惹一身麻烦。本回答被网友采纳
第3个回答  2010-08-24
呵呵,夯填现在常见的工艺有3种,1是机械 2是人工 3是水夯
就你的问题看,施工工地应该是用的水夯,你 到现场看下,看有没有沉,如果沉了的话,那就把所有的相关项都不给,等他维修好了,在给他2次结算,他也没 话说,如果没沉,应该按夯填计算
ps:回填土,不是基础,这个是利用水的渗透作用,将土自然沉降的方法,对任何土质都实用,只是时间长了些,呵呵